E1:壓縮機高壓保護. 解決方案: 1,冷凝器前有障礙物 2,室外環境溫度高于43度時開始制冷 3,控制回路異常 4,高壓管壓力過大使高壓開關動作 E2:蒸發器防凍結保護.解決方案: 1,室內風機不轉或風口堵住. 2,室內環境溫度低于18度. 3,管溫感溫頭折斷. 4,管溫感溫頭插頭沒插好. 5,控制回路異常. E3:壓縮機低壓保護. 解決方案: 1,冷媒不足. 2,膨脹閥半堵,電磁閥故障. 3,過濾器半堵. E4:壓縮機排氣溫度過高保護. 解決方案: 1,系統堵塞. 2,壓縮機老化. 3,外機散熱不好
回復 贊(0)
空調器的維修空調器一旦發生故障,用戶可先進行初步診斷,以盡快恢復使用。
例如:
當空調無法運行時:
1.檢查電源是否有電,電壓的范圍是否在220V±10%之內(可用萬用表或電筆測試)
2.檢查遙控器內電池是否有電(可觀察液晶顯示是否清晰);
3.設定參數是否正確。如運行狀態、設定溫度等;
4.檢查內機附近有無電磁干擾,如日光燈等,它有中能會干擾遙控器發射的信號。
當用戶感到空調冷量不足時:
1.檢查門窗是否關緊,室內是否有新增熱源,如人員、電器等;
2.過濾網是否清潔,室內外進風口出風口是否通暢,進出風有沒有形成短循環;
3.設定參數是否正確,如風速是否處于高速檔;
4.室外機換熱狀況是否良好,有無受陽光直射,有無受其它空調外機吹出風的影響等
當空調發行滴水、漏水時:
1.檢查排水管是否扭曲、壓扁,是否破裂;
2.排水管出口是否浸在水中,正確的應該是露出于水面上;
3.室內外連接管包扎是否完整,有無外露部分。如發覺室內銅管有結露現象,可用隔熱性能好的材料包扎。
當用戶感覺空調噪音較響時:
1.確認聲音是否源自空調;
2.空調啟動或停機時,內機塑料件因溫度變化發生脹縮而發出的聲音屬正常現象;
3.內外機固定墻壁是否結實;
4.檢查室內外連接管是否固定好,有無和室外機或其它物體發生碰撞;
5.空調啟動或停機時,系統內冷媒在達到平衡之前會發出較響流動聲,屬正常現象。
熱泵型空調(冷暖型空調)由于其經濟性而深受廣大用戶歡迎,使用當中可能會遇到以下幾種情況:
1.制熱時開機后,外機啟動,內機不運行。這是正常的防止冷風吹出保護,當內機蓄熱完成后,內機就開始運行;
2.開氣較冷時,空調制熱一陣后,會出現室內機停轉幾分鐘,這是正常的化霜運行,因為室外機運行中換熱器表面會結霜,從而影響了進一步的換熱效果,所以必須進行
除霜;
3.風速和導風板有時不按遙控器指令動作,這是因為空調器微電腦內儲有相當一部分的固定運行模式,以便在特定情況下使空調器能運行在狀態。
在安全性能方面,要求用戶使用空調專用線路,因為空調的功耗相對比較大,而且也可以減少家庭其它電器受到影響。按電氣安全性能要求,空調器必須有接地裝置。假如連接線中無接地線,那么應有另外的接地裝置。接地線嚴禁與煤氣管連接,可以把建筑物內的鋼筋作為接地極。除此之外,電路還應該配對應值的保險絲。