抗滲混凝土真的能抗滲嗎?抗滲混凝土的等級需要達到多少級別呢?
抗滲等級是以28d齡期的標準試件,按標準試驗方法進行試驗時所能承受的水壓力來確定。GB 50164《混凝土質量控制標準》根據混凝土試件在抗滲試驗時所能承受的水壓力,混凝土的抗滲等級劃分為P4、P6、P8、P10、P12、大于P12等六個等級,相應表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa的靜水壓力而不滲水,換而言之就是混凝土抗滲試驗時一組6個試件中4個試件未出現滲水時不同的水壓力,抗滲等級≥P6的混凝土為抗滲混凝土。
回復 贊(0)
對于非大體積粉煤灰混凝土每拌制100立方米,至少成型一組試塊;大體積粉煤灰混凝土每拌制500立方米,至少成型一組試塊。不足上列規定數量時,每工作組至少成型一組試塊,現場施工粉煤灰混凝土的坍落度的檢驗,每工作班至少測定兩次,其測定值允許偏差為±20mm。
回復 贊(0)
連續澆筑混凝土量500立方米以下時,應留置兩組(12塊)抗滲試塊。
每增加250~500立方米混凝土,應增加留置兩組(12塊)抗滲試塊。
如果使用材料、配合比或施工方法有變化時,均應另行仍按上述規定留置。
回復 贊(0)
抗滲混凝土的抗壓試塊和普通混凝土的留置方法一樣,另外還要留置抗滲試塊,規格是150高,直徑150的圓柱體,數量為不超過1000方情況下每100方留一組,超過1000方時,每200方留一組,一組3塊.
同一混凝土強度等級,抗滲等級,同一配合比,生產工藝基本相同,每單位工程不得少于兩組抗滲試塊(每組6個試塊),連續澆筑混凝土量為500立方以下時,應留置兩組抗滲試件,每增加250-500立方時,應增加兩組,如使用的原材料,配合比或施工方法有變化時,均應另行留置試件.抗滲試件以6塊為一組,試件為頂面直徑175MM,底面直徑185MM,高150MM的圓臺體,試件成型后24h拆模,然后分別進行標準養護和同條件養護.養護期不少于28d,不超過90d.具體可查看相關規范<地下工程防水技術規范>GB 50108-2001.
回復 贊(0)
您好,義烏唐正裝飾很高興為您解答.
混凝土試塊應在混凝土澆筑地點隨機取樣.
(一)標準養護試塊取樣與留置原則:
1,每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
2,每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;
3,當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次;
4,每一樓層,同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
5,每次取樣應至少留置一組(一組為3個立方體試塊)標準養護試塊.
(二),抗滲試塊留置原則(依據GB50208-2002):
同一工程,同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,留置組數可根據實際需要確定,正常是500m3一組(一組為6個抗滲試塊),但每個單位工程不得少于兩組.配合比調整時,應相應增加試塊的留置組數.